• 关于高层地下室计高层增加费问题

    看到书上解释说“地下式水泵房独立动力供电系统不计高层增加费”是什么意思,难道地下室连通电机部分的缆线都不计超高?那消防、弱电及开关插座计不计高层费

    问题补充:不好意思,说错了,应该是‘难道地下室连通电机部分的缆线都不计高层增加费?’

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是指的是不是在本建筑你安装,如果在本建筑必须计算高层建筑增加费

    2013-02-22 17:26:29 

  • 定额中的‘高层建筑增加费’和‘工程超高超加费’计算是两个不同的概念。 1、‘高层建筑增加费’是属于其他措施费用。是指高度中6层或20m以上时的施工应增加的人工降效费及材料垂直运输增加的人工费。 2、而‘工程超高增加费’则是指:操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程中,增加的人工降效费用。定额明确说明规定按照超高部分人工费的**%计算。 因此他们是并不相矛盾的。

    2013-02-23 10:09:28 

  • 同意楼上的说法。

    2013-02-25 10:05:36 