• 广东2010定额超高模板正确计算问题

    在广东2010定额中,比如400*400*5000的柱子,超高问题模板工程量正确计算是否应是0.4*4*(5-3.6)=柱子超高模板量。还是5-3.6=1.4m,即是2个超高段,0.4*4*5*2=柱子超高模板量?????前者是只计算超高部分模板量,后者是整条柱模板都计入超高。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额有说明:超过3.6m以上部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。 所以应该是:0.4*4*2=柱子超高模板量。

    2013-02-23 09:18:09 

  • 广东定额对柱超高模板工程量,它是计算超过3.6米以上部分,及.4*4*(5-3.6)=柱子超高模板量。

    2013-02-23 10:40:43 

  • 定额理解有误
    定额的编写分“章说明”、“工程量计算规则”首先要分清楚,章说明是说明定额套用问题非工程量计算
    章说明中“超过部分”应该指“支模高度”并非指“超高模板工程量”
    超高子目的工程量应执行“工程量计算规则”既跟构件模板工程量一致


    2017-08-28 11:08:54 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看