日月 2013-02-23 10:24:22 | 吉林省 安装算量GQI | 445查看 7回答
电气中配电箱出来接导管再接电缆桥架,这中的线怎么算
None
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用设置起点和选择起点功能即可
2013-02-24 00:16:40
-
电气中配电箱出来接导管再接电缆桥架,这中的线怎么算 从头到尾按平面图算啊,,不就算水平线+垂直线+预留 用软件算使用===设置起点和选择起点功能
2013-02-25 13:42:06
-
箱体半周长+导管长度+桥架长度+、、、、 即可。
2013-02-23 10:51:48
-
导管的桥架的配管配线单独计算,配管的配线按箱体半周长加穿线管长度之和乘以根数,桥架中的按照延长米乘以线的根数
2013-02-23 11:01:24
-
配电箱出来接导管再接电缆桥架,电线长度=电线管长度*电线根数*电线管根数+电缆桥架长度*电线根数。
2013-02-25 05:21:23
-
用设置起点和选择起点功能即可
2013-02-28 18:32:29
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看