ba****@126.com 2013-02-23 12:44:36 | 辽宁省 其他专业 | 1848查看 2回答
定额工程量计算规则中搭接长度与图集中的搭接LI LIE有什么区别,计算时以哪个为准
各位老师好: 定额工程量计算规则:钢筋工程量,应区别不同品种和规格,分别按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。钢筋接头数量,结构和构造搭接按设计规定或施工规范要求计算;钢筋规格搭接,按Φ10-25㎜以内的每12m一个接头;Φ25㎜以外的每8m一个接头,定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。” 30倍是接头的搭接长度,与11G101图集第55页中的LI LIE,都是计算搭接接头长度的,一个是30d,一个是LI LIE,我有点乱,弄混了,请问两者都各是什么意思,有什么区别,计算时以哪个为准。谢谢各位老师指点,我是辽宁的。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳LI LIE是分别由非抗震和抗震搭接长度的修正值,其值要根据具体的施工工序确定接头百分比后再根据抗震等级和钢筋级别砼等级查表才能得到La、LaE,而30D是一个粗略的数值
2013-02-23 13:42:38
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看