• 请问梁上部通长筋绑扎搭接的时怎么断

    为什么梁上部通长筋绑扎搭接的时候,我定尺长度明明为12000mm,但是软件不会自动断,有的时候一根到底有30m左右的,为什么会出现这个问题 ,难道梁的上部钢筋搭接位置不能选择在1/3,这个只能选择任意位置吗,不应该是我哪里设置有问题吗请求高手帮忙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好!钢筋翻样软件有时确实会出现楼主说的这种情况,主要原因是软件在计算时,要考虑接头所在的位置符合规范,还要考虑错开和采用模数,往往在钢筋找不到合适位置断开时,软件就会放弃模数,软件就会超长。用红色显示,是提示用户手动去修改的。

    2013-02-25 08:08:19 

  • 抽时间好好看看11G101就行了

    2013-02-26 08:57:37 