• 室外检查井挖土方

    室外检查井外土方困扰以下几个问题。 1.熟料检查井700的内径,挖土方时是不是考虑放工作宽200mm? 2.砖砌方形检查井,挖土方是否考虑200mm的工作面宽? 3.室外雨水管、污水管、管道直径都在400mm以内,算回填土方是否不扣除?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.熟料检查井700的内径,挖土方时是不是考虑放工作宽200mm?如果超过定额规定的挖土深当然要考虑的,如果有管线,检查井可不单算挖土可以按管线挖土乘个系数,这是定额规定的。 2.砖砌方形检查井,挖土方是否考虑200mm的工作面宽?当然要考虑啦,如果下面有砼垫层还不只200,还要按砼支模的考虑。 3.室外雨水管、污水管、管道直径都在400mm以内,算回填土方是否不扣除?这个定额 中有明确规定的,找下定额的计算规则,怕各地不一,误导你。

    2013-02-25 15:26:27 

  • 1.应该要考虑放工作面的宽度. 2.应该要考虑放工作面的宽度. 3.500mm以内不用扣除。

    2013-02-25 15:21:10 