ZW****@LONGVIEWSH.COM 2013-02-25 17:27:07 | 上海市 其他专业 | 621查看 2回答
应急照明敷设
厂房应急照明敷,CE为沿天棚或者顶板敷设。管是SC25线是阻燃2*2.5+PE2.5,厂房桥架安装11米。配管是从地底下配还是从顶上配管啊。安全出口灯安装高度0.3米,问了好多人没有统一答案。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
配管是从顶上配管。 安全出口灯安装高度: 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002 20.1.4 应急照明灯具安装应符合下列规定: 3. 疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方;
2013-02-25 18:49:29
-
配管是从地底下配还是从顶上配管,这个要看它的接线端部是在那里,离地近还是离顶近,就近安装。比如从配电箱直接出来,配电箱肯定是离地近,那么就从地安装,如果是从顶部应急照明引的线,那就是从顶配管,设计都是就近原则。
2013-02-25 18:00:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看