neveryin 2013-02-26 09:16:50 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1415查看 4回答
广联达钢筋算量暗柱和剪力墙先后绘图钢筋量不同
广联达钢筋算量的时候,先画墙然后再在墙上绘暗柱(柱和墙重叠)与先画暗柱然后从暗柱边线到另一暗柱边线绘墙(柱和墙没有重叠)。两种方法绘出来墙的钢筋量有细微差别,第一种绘图方法墙的水平钢筋有一半只有一头有90度弯钩,一半两头都有90度弯头;第二种绘图方法墙的水平钢筋都是两头都有90度弯钩;水平钢筋平直段长度一样,弯钩长度也一样。其他钢筋两种方法相同。请问哪种方法是正确的?为什么会出现这种情况?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好!你说的这种情况是端部暗柱存在转角的情况,软件默认的外侧水平筋在转角处是连续通过的,所以外侧水平筋计算的结果在转角处是没有弯折的。 只要在节点设置里如下图设置,汇总计算后两种绘制方法的计算结果就会一样了。
2013-02-26 10:32:21
-
您好:按第一种方法绘制【防止导图】断开 刚才我试了是一样的、是在默认设置计算的。
2013-02-26 10:36:14
-
您好,先绘制暗柱在绘制剪力墙,这样的绘制方法是相对比较准确的。这是考虑到导图行的时候避免有断开的情况发生。只要是连续的绘制,没有间断,结果应该是一样的。
2013-02-26 09:46:34
-
木子说法较正确。赞同
2013-02-27 15:00:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看