• 钢丝网片计算规则修改

    墙面钢丝网片计算时我使用的计算代码是“内墙两侧钢丝网片总长”,外墙使用代码是“外墙外侧钢丝网片总长+外墙内侧钢丝网片总长”但是计算结果却比建筑面积还大,正常钢丝网工程量应该只占到建筑面积的40%;我想肯定是计算规则设置出现问题了,因为砌体跟圈过梁、构造柱接触面是不挂网的,但软件默认是全都挂的。但是软件计算规则的条文实在太多,我都看晕了。哪位大侠能帮个忙告诉我该如何设置,剪切个图片给我。 我的要求:1、砌体与二次结构,圈过梁、构造柱、压顶交接面不计算工程量 2、砌体与梁柱呈阴角部位不挂网(这条广联达应该办不到)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 把需要扣减的部分计算出来扣减掉就行了

    2013-02-27 21:59:03 

  • 施工时构件柱和圈梁的缝也是需要布置钢丝网的,就不清楚你选择的代码是否有乘上设计要求的宽度,否则计算的结果是延长米。 “乘长度我肯定知道啊。另外圈梁构造柱跟砌体是绝对不挂网的。本身就是砌体做完再后浇的,已经紧密结合了,构造柱更是有马牙槎,挂哪门子网?做了8年施工我还没见过这些部位要挂网的”看样子我是多事了,你量力而行吧。

    2013-02-27 22:00:16 

  • 提醒一下软件计算的钢丝网片是长度,不是面积

    2013-03-02 16:07:19 

  • 去你MA的 装你MAMA啊 一个废物 挂网的目的是抹灰的时候防止开裂 你以为是砌块与混凝土结合紧密呢 就你这样的猪 还干了八年施工 滚你MAMA 的吧 牛哄哄的 你连挂网的作用都不知道 你干你MAMA 施工啊

    2013-02-28 13:17:04 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!