• 预制板中间有缝隙会影响天棚抹灰的工程量吗

    各位老师,请问一,绘制预制板时,选择图集中的标准预制板,智能布置,按默认的现浇板带不选,预制板缝为20mm,布置完后,发现最下面的预制板和相邻的现浇板的间距非常大,这是怎么回事?该怎么处理?请问二,这个预制板缝可以自己随意调整吗?作用是什么?三,预制板中间有缝隙会影响天棚抹灰的工程量吗?谢谢

    智能布置

    标准预制板

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,绘制预制板时,选择图集中的标准预制板,智能布置,按默认的现浇板带不选,预制板缝为20mm,布置完后,发现最下面的预制板和相邻的现浇板的间距非常大,这是你布置预制板时是从上面墙开始布置的,下面的板缝大于20mm的原因(你可以点上面工具菜单,再点测量两点距离,看看预制板边到轴线处的距离,用测量的距离减去120看看是多少,肯定大于20mm),可以定义现浇板(补空板)画图布置填充这个板缝即可;

    二,这个预制板缝应该按设计进行调整,一般为20mm,大于20mm时应该用现浇板(补空板)画图填充,作用是板缝间最少需要灌20(预制板底宽度)微膨胀细石混凝土,预防漏水裂缝。

    三,预制板中间有缝隙会影响天棚抹灰的工程量的,有两种方法可以解决:1、定义房间时不要依附天棚构件,单独定义天棚构件,用画矩形的方法布置整个房间即可;2、无论是否标准预制板,定义时都不要新建新建标准预制板,直接新建预制板,在属性里将板的宽度加上20(如500宽的预制板,属性里宽度输入520),套定额时点上面查询,再出现的对话框中选择“中南地区通用构件图集”,图集章节选择钢筋预应力空心板图集(如图),按设计双击选择预制空心板即可,智能布置预制板时,预置板缝输入0,这样整个房间就全部布置上预制板及补空板的,布置房间时天棚的工程量计算就正确了。

    广联达服务新干线

     

    2013-11-29 10:41:35 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    请问一,绘制预制板时,选择图集中的标准预制板,智能布置,按默认的现浇板带不选,预制板缝为20mm,布置完后,发现最下面的预制板和相邻的现浇板的间距非常大,这是怎么回事?设计的板数量就留有板缝的;该怎么处理?板布置时把预制板缝20mm设置为0,把板集中相连布置,到墙边没有布置满的地方,定义现浇板布置(套板缝子目);请问二,这个预制板缝可以自己随意调整吗?咱作预算可以调整的;作用是什么?防止天棚及上层地面裂缝;三,预制板中间有缝隙会影响天棚抹灰的工程量吗?会的,所以需要用现浇板布满。

    2013-11-29 04:54:02 