• 预制板板缝问题2

    各位老师,定额综合解释第10页9“预制板间补现浇板缝是指设计明确要求的补空板,预制板安装后的灌缝混凝土,已考虑在预制板子目中”请问一,什么是补空板?二,一般设计怎么明确给出要求?三补空板套什么子目?怎么绘制到图上?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,什么是补空板?

    由于预制空心板为成品板,布置预制空心的块数不一定正好房间净进深宽度的,当设计在预制板间有大于20mm,小于等于150mm的板缝时,需要用现浇混凝土补齐,这部分板就叫补空板,当预制板间缝宽大于150mm时,应该套排板修改的子目计算。

    二,一般设计会给出补空板明的混凝土标号及配筋的。

    三补空板厚度100以内套4-45(预制板间补空板(宽150mm以内)板厚(mm)100以内(C20-20(32.5水泥)现浇碎石砼))及12-106(预制板间补缝模板 缝宽150mm以内 板厚100mm以内)子目计算,板厚100以上套4-46(预制板间补空板(宽150mm以内)板厚(mm)100以上(C20-40(32.5水泥)现浇碎石砼))及12-107(预制板间补缝模板 缝宽150mm以内 板厚100mm以上)子目计算即可,可以按现浇板定义,名称改为补空板或板缝,套相关的定额子目,用画直线或画矩形的方法画图布置即可。

    2013-11-29 09:41:17 

  • 定额综合解释第10页9“预制板间补现浇板缝是指设计明确要求的补空板,预制板安装后的灌缝混凝土,已考虑在预制板子目中”请问一,什么是补空板?就是设计图纸房间的板数量乘宽度没有布置满;缺的部分需要现浇板缝;二,一般设计怎么明确给出要求?按图纸计算房间尺寸及板尺寸就知道缺多少了。三补空板套什么子目?套4-45或4-16子目;怎么绘制到图上?定义现浇板,矩形布置。

      定额说明:预制板安装后的灌缝混凝土,指板的接头处灌缝及板之间20mm以内的灌缝

    2013-11-29 05:13:04 