• 请问为什么有的手动报警按钮(带消防电话插孔),不明白其中的道理

    请问为什么有的手动报警按钮(带消防电话插孔),不明白其中的道理
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓按钮与手动报警按钮可不是一回事,消火栓按钮无论是放在消火栓箱内还是消火栓箱外,都是来启动消火栓泵的,所以又叫消火栓启泵按钮,除连着报警总线外,还有直接启泵线,一般通过控制缆KVV-4*2.5/1.5连往消防泵控制柜,再由泵控制柜内的联动模块连往中控室。故这上面不会有电话插孔。手动报警按钮是用来手动报警的,一般设置在电梯附近等公共部位显而易见的位置,是烟感报警的补充,通过报警总线NHRVS-2*1.5/2.5或NHBV-2*1.5/2.5连往中控室,告诉中控室这里报警了,有火情了。且手报都带电话插孔,此电话插孔就是加个电话分机就可以和中控室直接通话,主要用于消防火灾时,救灾人员能联系中控室,电话插孔通过消防电话总线RVS-2*1.5连往中控室火警电话盘。消火栓按钮和手动报警按钮,图纸上的图例可能画的差不多,有些设计干脆画的一样,但确实有差别。

    2013-03-01 13:19:02 

  • 消防栓里的就是直接启动消防泵的,外面的带个孔,在火灭时可以直接联系消防控制中心。

    2013-03-01 08:51:45 

  • 手动报警按钮(带电话插孔) 是可以插移动的电话分机进行拨电话的,手动报警按钮里又接通电话线。

    2013-02-28 16:22:45 

  • 在消防箱中的不带电话插孔,是消防栓启泵按钮,消防箱之外的带电话插孔,是手动报警按钮(带消防电话插孔

    2013-02-28 16:08:36 

  • 同意哈哈的回答。

    2013-02-28 20:11:11 

  • 手动报警按钮(带消防电话插孔),作用是发生火警时可就地按下按钮报警,也可用消防专用电话分机直接插入手动报警按钮的电话插孔与消防中心按制室通电话联系。手动报警按钮要接入信号总线(一般为NHRVS-2*1.0~1.5线),也要接入消防电话总线(一般为NHRVVP-2*1.0线)。

    2013-03-04 11:13:50 