• 框架梁画到剪力墙的边还是画到轴线处?对钢筋量和混凝土量有影响吗?

    1、框架梁画到剪力墙的边还是画到轴线处?对钢筋量和混凝土量有影响吗? 2、框架梁画到暗柱的的边还是画到轴线处?对钢筋量和混凝土量有影响吗? 3、如下图,暗柱被剪力墙覆盖,框架梁画到剪力墙的边还是画到轴线D-1处?对钢筋量和混凝土量有影响吗?

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁画到暗柱中心和剪力墙交接处就行,原位标注时设置剪力墙为支座即可。框架梁钢筋是直锚在剪力墙上面的

    2013-03-01 10:34:56 

  • 这条框架梁需要画到轴线处的。

    2013-02-28 16:15:25 

  • 框剪结构的连梁、层梁画法: 在柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱或框架柱的轴线(就是说与剪力墙接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚

    2013-02-28 17:26:51 

  • 画到轴线处,否则钢筋量少的了,对于混凝土的量没有影响

    2013-02-28 17:11:35 

  • 1、框架梁画到剪力墙的边还是画到轴线处?对钢筋量和混凝土量有影响吗? 轴线处,没有影响 2、框架梁画到暗柱的的边还是画到轴线处?对钢筋量和混凝土量有影响吗? 画到暗柱之中即可,否则计算钢筋有影响,但对混凝土没影响 3、如下图,暗柱被剪力墙覆盖,框架梁画到剪力墙的边还是画到轴线D-1处?对钢筋量和混凝土量有影响吗? 画到暗柱之中,画到剪力墙的边是不对的

    2013-02-28 18:32:37 