算量学徒 2013-03-01 16:10:59 | 重庆市 其他专业 | 580查看 5回答
开关处的接线盒
如图:首先我们不讨论图纸规范与否结算时施工方认为这个开关处有3根竖直线管一根开关用 ,2根在开关处接头引向另2个方向,理由线盒应该按规范设置随便加线盒拿不到钱。建设方认为一根管在顶上加个接线盒在接线盒接头,这样少用管少用线。双方都认为对方不合理。项目是从其他公司接手过来的找不到负责人,现场很远也不可能去现场看,这样的情况有很多处。问问大家这情况从公平的角度和根据现场实际施工情况,是施工方说的对还是建设方说的对。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照规范墙体上不再允许单独留接线盒(单开位置),按施工方考虑合理,实际施工也是那么做,灯具就是接线盒
2013-03-01 16:24:52
-
像这种情况,只能找设计院的电气图纸的设计者出个图纸变更了。
2013-03-01 16:49:02
-
一般情况是不留接线盒,三根管上去
2013-03-01 16:48:25
-
墙上是没有接线盒的,线全部在开关盒内转换。
2013-03-02 16:43:29
-
施工的时候基本不做接线盒,有接线盒的检修时问题很多
2013-03-03 10:10:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看