人稻草 2013-03-02 14:41:19 | 福建省 土建 | 11590查看 2回答
关于集水坑遇到剪力墙及基础梁的做法
请教各位老师: 这个集水坑在不靠近剪力墙和基础梁时按图13B施工,我是可以理解。 1:集水坑临近剪力墙或基础梁,(见平面图)是否是说明集水坑这侧的内井壁与基础梁或剪力墙的一侧处在同一水平面上呢? 2:就是当集水坑遇到剪力墙时候,图8大样我看不太明白,是否是说明当集水坑只要有一侧遇到剪力墙时集水坑的四侧都按图8施工,还是说仅遇到剪力墙墙的那侧集水坑按图8施工,其它三侧按图13b施工,但是如果这样集水坑处的四侧如何收口呢? 3:当基础梁一侧与集水坑一侧相临近时,图9大样是否是说与基础梁相邻的一侧集水坑坑壁是利用这个基础梁,只要在基础梁下方做个加强的如图9大样,那其他三侧的集水坑坑壁的做法是否按图13b,这样好像也收不上口? 麻烦各位老师帮我详细解答下,实在是很困惑,,,,,多谢了
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳本来很容易理解的图纸 被设计画成这样。。。。。。
2014-06-07 17:24:19
-
已采纳1:集水坑临近剪力墙或基础梁,(见平面图)是说明集水坑这侧的内井壁与基础梁或剪力墙的一侧处在同一水平面上。可以这样理解。 2:就是当集水坑遇到剪力墙时候,图8大样是说明当集水坑遇到剪力墙时的那侧集水坑的一侧都按图8施工。其他三侧仍按正常集水不临近时的做法。 3:当基础梁一侧与集水坑一侧相临近时,图9大样是与基础梁相邻的一侧集水坑坑壁是利用这个基础梁,只要在基础梁下方做个加强的如图9大样,那其他三侧的集水坑坑壁的做法是按图13b,集水坑的上口是不变的,外侧仍按集水坑正常的变截面处理。
2013-03-03 08:09:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看