• 吊筋和主次梁附加箍筋的问题

    图纸说“梁除注明外梁集中重处加密箍和吊筋均为6A10:;2C14。” 请问这句话该如何理解,图纸所有梁附加箍筋和吊筋的都标了钢筋线的,但不知是否是除注明外的都是6A10,又怎么知道他是集中重处呢?

    次梁

    钢筋线

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    集中重处就是与次梁相交处或有梁上柱的位置。 图纸说“梁除注明外梁集中重处加密箍和吊筋均为6A10:;2C14。”意思是当梁与次梁相交或有梁上柱时,在该位置要附加箍筋6A10、吊筋2C14,如果图纸上标明了附加箍筋和吊筋的规格则图上的标注执行,未标注的位置都是按6A10、2C14执行。

    2013-03-03 09:24:35 

  • 没有注明钢筋信息的次梁加筋和吊筋就是6A10和2C14。

    2013-03-03 09:18:39 

  • “梁除注明外梁集中重处加密箍和吊筋均为6A10:;2C14。”说明是在主次梁交接处图纸没有注明的,就按说明定义布置6A10箍筋、2C14 吊筋

    2013-03-03 09:25:32 

  • 图纸上梁标明钢筋线的按照标注定义布置,主次梁交接处没有标注的,就根据说明定义布置6A10 .2C14

    2013-03-03 09:18:29 