小马 2013-03-03 15:22:10 | 北京市 安装 | 731查看 3回答
关于电缆预留的问题
比如说从配电箱出来一个回路到排烟风机,按照计算规则,应该是实际长度加附加预留长度,这里比如说实际长度是10米,1》首先肯定的是电缆敷设弛度,在算完后*1.025,2》电力电缆终端头预留度是1.5米,那我是不是应该10+3=13米3》电缆进控制、保护屏及模拟盘 预留半周长(这里估计1.1米)那我是不是应该13+1.1=14.1 4》电缆至电动机预留0.5 那是不是应该14.1+0.5=14.6 最后14.56*1.025 请前辈指点下,本人初学,有些很不明白。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的1、2都对,3就不合适了。 一端是配电箱,只用半周长(估计1.1米),另一端是电动机,0.5米就够了。
2013-03-03 15:29:54
-
定额56页的电缆敷设预留长度表中,符合12种情况的都要计算预留长度,他们之间是并列关系,不是单选题,不是加了箱半周长,就不能加电缆头了,把2-12条相加,再计算第1条的1.025(弛度)。 特别是电缆头,破开做好电缆头,分开压接到各个点上后,就没有多少预留量了。 正确的计算公式是:(10+1.5*2+1.1+0.5)*1.025=14.965米
2013-03-04 08:43:10
-
定额56页的电缆敷设预留长度表中,符合12种情况的都要计算预留长度,他们之间是并列关系,不是单选题,不是加了箱半周长,就不能加电缆头了,把2-12条相加,再计算第1条的1.025(弛度)。 特别是电缆头,破开做好电缆头,分开压接到各个点上后,就没有多少预留量了。 正确的计算公式是:(10+1.5*2+1.1+0.5)*1.025=14.965米。 一般小规格电缆是不制作安装电力电缆终端头的,就不能加电缆头预留量1.5*2了
2013-03-04 11:59:34