• 关于电缆预留的问题

    比如说从配电箱出来一个回路到排烟风机,按照计算规则,应该是实际长度加附加预留长度,这里比如说实际长度是10米,1》首先肯定的是电缆敷设弛度,在算完后*1.025,2》电力电缆终端头预留度是1.5米,那我是不是应该10+3=13米3》电缆进控制、保护屏及模拟盘 预留半周长(这里估计1.1米)那我是不是应该13+1.1=14.1 4》电缆至电动机预留0.5 那是不是应该14.1+0.5=14.6 最后14.56*1.025 请前辈指点下,本人初学,有些很不明白。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的1、2都对,3就不合适了。 一端是配电箱,只用半周长(估计1.1米),另一端是电动机,0.5米就够了。

    2013-03-03 15:29:54 

  • 定额56页的电缆敷设预留长度表中,符合12种情况的都要计算预留长度,他们之间是并列关系,不是单选题,不是加了箱半周长,就不能加电缆头了,把2-12条相加,再计算第1条的1.025(弛度)。 特别是电缆头,破开做好电缆头,分开压接到各个点上后,就没有多少预留量了。 正确的计算公式是:(10+1.5*2+1.1+0.5)*1.025=14.965米

    2013-03-04 08:43:10 

  • 定额56页的电缆敷设预留长度表中,符合12种情况的都要计算预留长度,他们之间是并列关系,不是单选题,不是加了箱半周长,就不能加电缆头了,把2-12条相加,再计算第1条的1.025(弛度)。 特别是电缆头,破开做好电缆头,分开压接到各个点上后,就没有多少预留量了。 正确的计算公式是:(10+1.5*2+1.1+0.5)*1.025=14.965米。 一般小规格电缆是不制作安装电力电缆终端头的,就不能加电缆头预留量1.5*2了

    2013-03-04 11:59:34 