sszka 2013-03-04 13:19:31 | 湖南省 土建 | 1205查看 3回答
有关避雷设施(这是一个比较麻烦的问题)
你好!我的图纸中只有建筑高度,避雷设施是在说明里面说要计算的,参03J203-12-20,请问一下,我该怎么计算呢?我看了下别人的答案:1、避雷网敷设(明敷、暗敷); 2、避雷引下线(沿墙明敷、利用柱筋做引下线); 3、接地母线敷设; 4、接地极(物理接地极、基础主筋作接地极); 5、接地跨接线; 6、防雷均压环; 7、高层金属窗防雷(一般按处)及金属构筑物接地; 8、断接卡子(避雷测试点); 9、接地网调试。 是这样的吗?我套了正面这些定额,对不对呢? 谢谢了!!!问题补充:这些对应的定额的量我要怎么算出来呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、避雷网敷设;当避雷网的避雷卡固定在女儿墙、砖墙、混凝土墙、混凝土板上时不能套C2-734 ,C2-734只能套不能打避雷卡的地方如黏土、混凝土瓦屋面。计算时设计平面图+斜坡长度+屋面上下起伏的垂直长度。 2、避雷引下线;房屋施工中一般利用柱筋做引下线,很少有明敷的。套C2-732 。计算时在基础接地平面图中有箭头标志的地方为一处引下线,其长度自基础钢筋算至屋面女儿墙或屋面。 3、接地母线敷设;有的利用基础钢筋有的单独敷设镀锌扁钢。利用基础钢筋的套均压环,利用镀锌扁钢的套接地母线,长度根据基础接地平面图。 4、接地极;一般用在变电室或利用基础钢筋或利用镀锌扁钢做接地母线达不到设计要求的电阻时要加接地极。 5、接地跨接线;室外配电箱、穿过伸缩缝的线缆、金属门框等要计算接地跨接线。 6、防雷均压环;每3层计算一次均压环。长度是外墙圈梁中心线的周长。 7、高层金属窗防雷;使用铝合金窗或钢窗,每个窗计算一处。 8、断接卡子;设计有标注的根据设计数量计算,设计没有标注的按每个单体4个计算,要套8、断接卡子和断接卡箱。 9、接地网调试;一个单体计算一次。
2013-03-04 14:35:53
-
是需要套用这些子目的,对应的工程量应该按定额中的计算规则进行计算。
2013-03-04 14:02:07
-
首先查看图集03J203-12-20的做法,然后根据做法结合顶层建筑图,计算相应的工程量
2013-03-04 14:02:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看