• 图形算量里暗柱的做法如何套

    框架剪力墙结构,在钢筋软件里绘的剪力墙暗柱,包括YDZ、YAZ、GAZ、YJZ,导入到图形算量里后,变成了柱子里的构件,那做法是套直形墙的还是柱子的? 如果是套剪力墙的做法,那墙的厚度是如何取的,是200mm以内还是200mm以外

    直形墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱暗梁,都是剪力墙的加强构件,套剪力墙定额子目。可以在导入时进行选择,不导入暗柱,那么图形算量软件就会自动处理为墙。

    2013-03-04 17:38:15 

  • 如果你定义的是暗柱,那么它们的工程量已经被软件直接并入到剪力墙里面了。那当然是套剪力墙那一项了。

    2013-03-04 21:57:08 

  • 直接套剪力墙定额即可。

    2013-03-04 17:28:32 

  • 套剪力墙的做法,至于厚度的确定应该采取与其相接剪力墙的厚度。就截图而言墙厚应该是200mm。

    2013-03-04 17:33:49 

  • 套混凝土墙定额。

    2013-03-04 17:43:59 

  • 套剪力墙吧!

    2013-03-07 14:36:57 