• 按照您说的方法绘制连梁,钢筋汇总计算时,软件提示墙高度错误,怎么处理?

    绘制方法是:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。 但是因为是绘制建筑主体结构的钢筋,连梁下方没有砌体墙,就会提示楼层墙高不连续,怎么处理呢?

    绘制连梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好!剪力墙的底标高同连梁的底标高,这样设置是不对的,应该把剪力墙的底标高设置为层底标高,然后把连梁下方的剪力墙上绘制上洞口(墙洞),这样汇总计算就不会出现如图的提示了。

    2013-03-05 09:52:58 

  • 没有砌体墙你可以用墙洞来定义

    2013-03-05 09:41:53 

  • 可以忽略继续汇总计算。