• 请问广联达安装算量软件电气、消防中的电线配管、电缆配管那种情况下使用?

    还有就是那些标注是单根的电线,在穿管中要用电线配管,最后汇总出来的报表中的量是乘以3的,比如3*1.5,报表中的量是乘以3?那是标注是多芯导线,需要用电缆配管,汇总的报表不需要乘以倍数?请详细,拜托
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个问题建议区分软件电缆电线与实际的区别,在软件中,只要是工程量需要按照长度*芯数的就是电线,工程量只需按长度计算的就是电缆,和实际的电线电缆有区别,比如RVS-2*1.5实际是电线,但是这个是双绞线不需要按长度乘以芯数计算,所以就需要在电缆中识别。

    2013-11-23 12:52:43 

  • 如果工程量要乘以芯数的就定义在电线管道里面,如果工程量要不乘以芯数的就定义在电缆管道里面。

    2013-11-23 16:29:31 

  • 你好:单芯导线采用电线导管识别,导线的规格根数在属性中标注。电缆及多芯导线采用电缆导管识别,属性标注电缆的规格截面平数,多芯导线标注芯数和截面的平数。