寒江雪 2013-03-05 12:21:24 | 河南省 安装 | 441查看 3回答
新手求教。
我刚做预算没多久,有好多问题没搞清楚,还请各位高手求教。 1、喷淋管也算消防吧? 2、消防管和喷淋管的管件,支架怎么计算?型号多大的用算?型号多大的不用算? 求教。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、喷淋管也算。 2、消防管和喷淋管的管件,支架不用计算,包含在管道子目里了;型号多大的用算?---大于100的;型号多大的不用算?--小于100的。
2013-03-05 12:48:02
-
我感觉楼上回答的不是很对诶 1、喷淋管也算消防吧? 是的。消火栓喷淋都是消防的范畴,但是一般会分开计算的 2、消防管和喷淋管的管件,支架怎么计算?型号多大的用算?型号多大的不用算? 求教。 支架按说明计算,没有的话按图集计算。是肯定要计算的 DN32的室内是不计算支架。其他都计算
2013-03-05 13:07:45
-
1、喷淋管属于消防的。 2、消防管和喷淋管的管件,螺纹连接的不需计算(定额含管件安装费及管件,是综合考虑的),卡箍连接的需要计算管件主材、卡箍连接安装费、主材费(卡箍连接件的管件安装费不用算,具体看一下本地定额如何设置的子目及定额的工作内容)。支架按照设计说明,不同管径水平支架间距不同,算出管架数量后,按照实际支吊架制作方式计算重量即可套定额相应子目。
2013-03-05 13:09:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看