• 广联达图形算量独立基础顶标高怎么确定

    广联达图形算量独立基础顶标高怎么确定,基础层层高为4米,底标高为-8m,地下室负一层层高为4米,底标高为-4米,独立基础高度为1200m,独立基础底标高我就设置成-5.2m,但是在负一层相应位置的柱子底标高设置成-4m,当我查询全部楼层后发现独立基础与负一层柱子并木有交接在一起,这是怎么回事????求助各位高手。。。。谢谢。。。

    基础底

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 同意火的回答。

    2013-03-05 17:29:07 

  • 广联达图形算量独立基础顶标高怎么确定,基础层层高为4米,底标高为-8m,地下室负一层层高为4米,底标高为-4米,独立基础高度为1200m,独立基础底标高我就设置成-5.2m,但是在负一层相应位置的柱子底标高设置成-4m,当我查询全部楼层后发现独立基础与负一层柱子并木有交接在一起,这是怎么回事????求助各位高手。。。。谢谢。。。 没连接说明标高没设置好,你检查下,或去我资料加我Q,我帮你看下。

    2013-03-05 15:29:47 

  • 选中所有的柱子,再改标高....同样,选中所有的独立基础改标高...标高是私有属性,肯定是标高出了问题的..

    2013-03-05 15:34:09 

  • 您好:标高没有设置成功,从新选择【柱】设置标高、 在选择【独基】查看 设置OK 祝你成功!

    2013-03-05 15:44:08 

  • 按照你说的地下室两层,独立基础在-2层时,你独立基础的底标高为-8m,独立基础在-1层时,你独立基础的底标高为-8m,柱子底标高为基础底标高就行。 还没有成功,按照下面的方法及图例做一遍。保证OK。。 如下图哥们,在图1的里面按照框选的整体独立基础里的标高按照图纸要求修改, 在图2里面也就是单元里的矩形独立基础里,框选里标高按零填写,就行

    标高设置

    答疑解惑

    2013-03-05 17:03:21 

  • 在图形算量中独立基础顶标高的确定,可以按软件默认的层底标高或输入实际的标高(如你输入的-5。2是不对的应输入实际的-8米,就是基础实际的底标高,从正负零算下去的实际数值,否则输入软件后,就会按你输入的实际标高值来确定基础的标高了。在有个别基础不是默认的层底标高时的基础都是输入实际标高来处理的)

    2013-03-05 17:37:27 

  • 你把楼层设置重新设置一下就可以啦

    广联达服务新干线

    2013-03-05 17:14:22 

  • 基础层层高为4米,那么你的基础层也该有柱子吧,如果没有的话就会出现这种情况,应该是基础层即是独立基础的高度即可

    2013-03-05 20:34:14 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题