• 关于吊筋的范围

    设计要求:主次梁相交处的主梁两侧,井字梁相交处的梁两侧均应配置3道箍筋。 请问:是只在下图处有吊筋的地方设置吊筋? 还是上下两处即梁的两头也要设置吊筋?????

    井字梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计要求:主次梁相交处的主梁两侧,井字梁相交处的梁两侧均应配置3道箍筋。 请问:是只在下图处有吊筋的地方设置吊筋? 还是上下两处即梁的两头也要设置吊筋?????【只在图纸有吊筋大样的位置布置吊筋,】

    2013-03-05 18:25:16 

  • 应该在设置中修改加筋的数量

    2013-03-05 18:50:39 

  • 一般情况下设计在图中标明了有吊筋的地方就设置,或者设计在图中说明哪些部位需要加时就设置吊筋。

    2013-03-05 20:15:44 