安装算量中给排水和采暖专业中套管如何统计
镀锌钢管穿墙或楼板时按规范要求必须预埋大于主管两个规格的套管,软件中如何考虑
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
算量软件中要自动算出穿墙套管、穿楼板套管需要画出墙和楼板,如果量不大,手工在图纸上数一下数量就行了(尤其是设置楼板麻烦些),画来画去反倒费时间,当然如果对算量软件掌握的非常熟练就无所谓了。
2013-03-06 10:51:35
-
软件可以直接输入尺寸规格啊
2013-03-06 11:15:23
-
算量软件是分开定义和识别的,工程量也是分开统计的。
2013-03-06 14:55:14
-
画好墙,点击零星构件,自动生成套管,软件自动会生成,并大于两个管径。
2013-03-08 05:25:50
-
安装消防专业中,系统汇总表下的消防管件统计的接头有两种,以dn100的焊接钢管为例,报表中统计出有规格为DN100和DN100*DN100两种量,分别出的是什么量呢?
安装消防专业中,系统汇总表下的消防管件统计的接头有两种,以dn100的焊接钢管为例,报表中统计出有规格为DN100和DN100*DN100两种量,分别出的是什么量呢?
-
使用广联达安装算量软件,导入给排水专业图纸后,不仅墙和楼梯显示不全,连管道和卫生器具都显示不了,如何让图纸全部显示出来呢?(图纸内容仅为一层)问题补充:右侧框中的两个选项,任何状态都试过了,还是不行。