• B1与B3有双层双向筋,但是图纸中没有标注分布筋?请问还需要布置么

    B1与B3有双层双向筋,但是图纸中没有标注分布筋?请问还需要布置么 双层双向筋,还要分布筋么?

    双层双向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件里你布置了双层双向的配筋,就不会再计算分布筋了。所以有了双层双向的配筋就不要再布置分布筋了。

    2013-03-06 11:19:04 

  • 双层双向受力筋的是不需要布置分布筋的 单层受力筋是需要布置分布筋的 分布筋的布置说明,应该在结构设计总说明内的

    2013-03-06 11:21:31 

  • 双层双向钢筋布置就不需要考虑分布筋了