topmcgrady 2013-03-06 11:07:37 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 689查看 3回答
B1与B3有双层双向筋,但是图纸中没有标注分布筋?请问还需要布置么
B1与B3有双层双向筋,但是图纸中没有标注分布筋?请问还需要布置么 双层双向筋,还要分布筋么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件里你布置了双层双向的配筋,就不会再计算分布筋了。所以有了双层双向的配筋就不要再布置分布筋了。
2013-03-06 11:19:04
-
双层双向受力筋的是不需要布置分布筋的 单层受力筋是需要布置分布筋的 分布筋的布置说明,应该在结构设计总说明内的
2013-03-06 11:21:31
-
双层双向钢筋布置就不需要考虑分布筋了
2013-03-06 12:45:58