题目给定:请问柱纵筋保护层厚度是35,只说纵筋是35,那箍筯就是多少,要怎么设呢
题目给定:请问柱纵筋保护层厚度是35,只说纵筋是35,那箍筯就是多少,要怎么设呢 有给出柱是一类环境,那要怎么设,要分开设还是一起设呢,
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳03G101中定义的钢筋保护层厚度是指纵筋外皮到混凝土表面的距离,因此说箍筋外皮到混凝土表面肯定就小于35了,这是03G101中对于主筋的保护规定; 而11G规范中则是指箍筋外皮到混凝土表面为钢筋保护层厚度,那么纵筋到混凝土表面的距离就公大于35; 但无论是那一种,你在定义属性中输一个值35就可以了,不必分开设
2013-03-06 17:51:38
-
请问柱纵筋保护层厚度是35,只说纵筋是35,那箍筯就是多少,要怎么设呢 柱纵筋保护层厚度是35,只说纵筋是35,那箍筋是35减箍筋直径为箍筋外保护层,在软件中,如果是采用03G标准图时,直接在保护层栏内输入35即可。如果是在新版软件中采用11G标图时,可以按箍筋外保护层来设置。
2013-03-06 17:41:50
-
同意楼上的回答。
2013-03-06 20:02:36
-
柱纵筋保护层厚度是35,只说纵筋是35,那箍筯就是用35减去箍筋的直径,要按箍筋的保护层去设。 有给出柱是一类环境,不是要分开设还是一起设的。
2013-03-06 16:41:30
-
这个要看设计采用03G还是11G图集,03G指的就是主筋35,11G是按箍筋考虑,就要减去箍筋的直径
2013-03-06 16:58:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看