学徒 2013-11-26 20:16:25 | 河南省 土建算量GCL2013 | 243查看 2回答
板的钢筋计算问题
各位老师,板的下部钢筋在支座处都要锚固la的是吗?即使一层板布置的是贯通筋。我在查看广联达钢筋三维时,发现软件是从一头一直通到另一头,下部钢筋计算锚固,上部钢筋计算搭接了吗?在哪里查看呢?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板的下部钢筋在支座处锚固不一定是la的,应该按如图所示11G101图集中规定施工的;如果一层板布置的是贯通筋,在查看广联达钢筋三维时,发现软件是从一头一直通到另一头,下部钢筋计算锚固,上部钢筋如果钢筋直径大于等于12时,软件会根据钢筋定尺长度自动计算搭接的,如果钢筋直径小于12时,属于盘圆钢筋,是不能计算搭接的。
2013-11-27 09:05:27
-
板的下部钢筋在支座处都要锚固la的是吗?是的;即使一层板布置的是贯通筋。我在查看广联达钢筋三维时,发现软件是从一头一直通到另一头,下部钢筋计算锚固,上部钢筋计算搭接了吗?钢筋长度超过设置的钢筋定尺长度,软件就计算搭接,点编辑钢筋查看。
2013-11-26 20:23:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看