• 立面防水高度

    地面做法上说:1.5厚聚氨酯防水涂料(面撒黄沙,四周沿墙上翻250mm,淋浴处相邻墙面上翻1800mm),上边还有保护层和面层,请问上翻高250mm、1800mm度是从防水层算起,还是从建筑地面标高算起,软件设置的防水高度用不用加上保护层和面层厚度呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上翻高度自防水层算起,为此,不需增加保护层和面层厚度。

    2013-03-07 16:22:37 

  • 你好 上翻高度自地面标高算,且高度超过500的要套立面防水 不能套地面防水

    2013-03-07 16:30:14 

  • 上翻高250mm、1800mm从建筑地面标高算起,软件设置的防水高度还要加上保护层和面层厚度。同时卷边高度超过500mm就要套立面防水子目,定额有说明请查看定额说明和计算规则。河北定额规定:七、墙、地面防水、防潮按以下规定计算: 1.建筑物地面防潮层,按主墙间净空面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3 m2以内孔洞所占面积。与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500mm时,按立面防水层计算。