-
wangjianruizhao 2013-03-08 14:09:07 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 368查看 5回答
钢筋算量问题
单层建筑,独立基础,基础层柱截面500*500,首层柱截面400*400,在计算汇总中出现以下问题。前两个截图为基础层,第三个为首层柱下半部分,钢筋不连续且钢筋直径不同,基础层设置为插筋计算出结果有错误,改为锚固后钢筋如显示中的第二个图
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我的意见是从基础层的高度太低了,可以改下计算设置!
2013-03-08 14:42:55
-
这么处理,将基础层的柱子删除,将首层或者基础层上一层的柱子标高设置底标高到基础底即可,这是因为你基础层的高度太小的缘故
2013-03-08 15:03:28
-
计算错误是因为上面柱子过短,按照公式计算后是负值。 应该选择相应计算错误的柱子修改【属性】-【其他属性】-【计算设置】中第十八项(抗震柱纵筋露出长度),然后点击后面的按钮,将【编辑计算设置表达式】两项露出长度都改为0,即可。
2013-03-08 16:33:32
-
你在基础中把基础柱用独立基础单元来设置,把其中的钢筋在其他钢筋中处理,也可以按柱定义后改为纵筋锚固,在汇总计算后修改为实际长度后锁定。然后在首层中把柱用定义定义并画上图。
2013-03-08 15:35:48
-
柱筋长度计算小于零的修正方法: 造成这种错误的原因有两种:①是因为与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。②原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了. 第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的第八项抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。
2013-03-08 14:15:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看