• 钢筋接头问题?

    您好,我想问下,我的楼层中最大钢筋型号是22的,但是为什么汇总计算出来没有钢筋接头,22号的钢筋是梁上的,不应该是绑扎吧,应该是接头吧,怎么计算完看是空的呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你在钢筋设置里面-搭接设置,按钢筋直径、搭接方式设置钢筋搭接,后面长度按计算规则设置,计算汇总后,在报表里面点搭接接头,里面有数量的。

    2013-03-09 04:51:28 

  • 在钢筋搭接默认设置中是16一下的是绑扎链接,以上是机械链接

    2013-03-09 07:24:28 

  • 搭接设置,然后重新汇总计算。

    2013-03-09 07:04:11 