• 防雷接地工程计算

    建筑工程中防雷接地要计算哪些工程内容啊? 圈梁与柱主筋焊接该怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要考虑避雷带、接地体、钢铝窗接地、均压环、测试卡测试箱、引下线焊接等 圈梁与柱主筋焊接该怎么计算?一般根据楼层计算引下线的点数

    2013-03-09 15:26:55 

  • 圈梁与柱主筋焊接该按处计算。

    2013-03-10 09:38:37 

  • 基础接地、端接卡子、避雷引下线、柱子主筋与圈梁焊接、均压环、钢铝窗接地、局部等电位、总等电位、接地跨接处、接地母线、避雷带、暗敷避雷带等。 圈梁与柱主筋焊接:引下线个数*均压环个数。

    2013-03-10 08:48:30 

  • 应该是引下线个数*均压环个数

    2013-03-10 20:06:30 