有没有吃的 2013-03-10 00:53:04 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 1920查看 3回答
暗柱与端柱
在结构图中怎么区分暗柱与端柱,图中称剪力墙柱表,用YBZ表示,另外暗柱与端柱在钢筋抽样软件中计算规则一样吗?是不是即使全设成暗柱,不会影响钢筋量?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在结构图中怎么区分暗柱与端柱,图中称剪力墙柱表,用YBZ表示,另外暗柱与端柱在钢筋抽样软件中计算规则一样。即使全设成暗柱,不会影响钢筋量。
2013-03-10 06:32:10
-
暗柱和端柱砼都并入墙体计算,钢筋墙按墙的钢筋结构要求计算,暗柱和端柱是墙体中的一部分,都并入暗柱,钢筋按柱的要求计算,计算结果一样的。
2013-03-10 03:10:17
-
暗柱和端柱 都可以用暗柱来表示 对它们的工程量没有任何影响,你只需要将钢筋的型号和个数输入正确即可。 YBZ 是约束边缘柱。
2013-03-10 01:48:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看