乐天 2013-03-10 14:23:40 | 重庆市 其他专业 | 508查看 1回答
请问下11图集
11图集上要求保护层为最外层钢筋外皮至混凝土外皮的距离,那么抗震KL的端支座锚固长度也不应该是HC-保护层啊,而是HC-保护层-柱子纵筋直径-柱子箍筋直径。 另外我看了下图,发现L和KL都是按照hc-保护层+15d在计算,不管支座是否满足0.35lab或者0.4lab长度。L节点选择也只有这一种和另外3种传统做法为平直段+弯折大于la的做法,没有图集上那种0.35lab或者0.6lab的作法选择。请问我该怎么处理呢,好纠结
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通俗点告诉你, 你不需要进行改变, 因hc-保护层+15d 是图集要求的计算方式 至于后面的0.35lab或者0.4lab长度 软件已经将其考虑进去了, 你不需要纠结
2013-03-10 14:58:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看