topmcgrady 2013-03-10 14:36:58 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 634查看 1回答
框架柱B边有3B20,H边有5b25 其中4b25的角筋,请问该怎么布置?
框架柱B边有3B20,H边有5b25 其中4b25的角筋,请问该怎么布置? 软件怎么会都按相同计算长度一样,图纸不是显示角柱跟中柱的钢筋的计算规则是不一样的啊。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!首先框架柱的B、H边的纵筋数量是不包括角筋的数量,如果真的像你所说的,B边有3B20,H边有5b25,角筋是4B25,那么该框架柱的全部纵筋为14B25+6B20,而不是12B25+6B20。 角柱和中柱只有在顶层时计算规则是不一样的,而在中间层都是一样的。你截图中的柱子是在中间层而不是顶层。
2013-03-10 15:57:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看