young 2013-03-10 16:23:21 | 江西省 市政 | 2060查看 1回答
模板的支模高度到底是这么一回事???
按照定额规定,没有地下室的首层框架柱的支模高度应该是室外地坪标高到首层顶板的板底,那如果柱基础的基础顶标高位于室外地坪以上(比如某框架柱KZ1地坪标高为-0.45,而基础顶标高为-0.1),那么基础顶超过地坪的那部分模板的工程量算在了KZ1上,那么它的基础的模板工程量怎么算呢?或者是,如果柱的基础顶标高低于地坪标高,那是不是意味着一部分的柱的模板工程量会被算到基础上去了?本人学生一个,望列位前辈指点一下
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从室外地坪算起。 基础部位 怎么能做支撑呢 超过3.6m以上 计算超高模板增加费 是单独计算的 模板部分还是按照全部模板计算
2013-03-10 16:36:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看