刘晓荣 2013-03-10 17:00:32 | 广东省 云翻样 | 875查看 2回答
钢筋翻样钢筋锚固值问题
在钢筋翻样2012软件里,我设置的锚固值是35d,怎么计算出来的结果是,面筋按照这个锚固值计算了,而底筋没按照这个值计算,请问这是怎么回事啊?要怎样调整才可以啊?谢谢在线的师傅,给个答案,很急的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在面筋和底筋的计算设置中 均输入35d 设置完成后 重新布置一下
2013-03-10 17:12:14
-
你好!截图中上部钢筋的搭接长度1225是按1.4laE计算来的,其中laE=35d,而下部钢筋的锚固长度laE=32d,其主要原因是框架柱的混凝土强度等级和框架梁的混凝土强度等级不同,而软件默认的框架梁上下纵筋的锚固长度按节点区强度计算,即按支座混凝土强度计算,而上部钢筋的搭接长度是按框架梁自身的混凝土强度计算的,因此该框架梁上下钢筋的锚固长度就不一样了。 处理方法:在框架梁的属性里,把节点区锚固选择为“按自身的混凝土强度计算”,这样汇总计算后,框架梁上下纵筋的锚固就一样了。
2013-03-10 17:26:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看