• 这种三桩承台配筋怎么设置

    请问这种承台在广联达钢筋抽样2009中如何定义

    桩

    问题补充:附图传差了一张,它是三边都是6c22,6c22上面是C10@200,不知道6C22的间距

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 附图传差了一张,它是三边都是6c22,6c22上面是C10@200,不知道6C22的间距 【从上图看桩中心到承台边是400,减去保护层40。等于360。360*2/5=140间距。740长的短C10@200在其它钢筋里输入】

    2013-03-11 09:50:38 

  • 用单边加强筋定义处理。 单边加强筋的间距要看图纸标注,没有标注时按@100输入。 另外的钢筋在横纵向受力筋位置输入。

    三桩承台

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2013-03-10 18:43:55 

  • XAGCC 老师 说的很详细。支持

    2013-03-10 19:22:18 