HappyFoolㄨ 2013-03-10 18:36:28 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1565查看 3回答
这种三桩承台配筋怎么设置
请问这种承台在广联达钢筋抽样2009中如何定义问题补充:附图传差了一张,它是三边都是6c22,6c22上面是C10@200,不知道6C22的间距
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
附图传差了一张,它是三边都是6c22,6c22上面是C10@200,不知道6C22的间距 【从上图看桩中心到承台边是400,减去保护层40。等于360。360*2/5=140间距。740长的短C10@200在其它钢筋里输入】
2013-03-11 09:50:38
-
用单边加强筋定义处理。 单边加强筋的间距要看图纸标注,没有标注时按@100输入。 另外的钢筋在横纵向受力筋位置输入。
2013-03-10 18:43:55
-
XAGCC 老师 说的很详细。支持
2013-03-10 19:22:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看