• 墙板节点钢筋识读问题

    (4)竖向钢筋应连续贯通穿过楼板,为避免钻孔太密,造成楼板过大损伤,在楼板处可采用集中配筋方式穿过,钢筋穿混凝土板处,开洞大小为60mm*60mm方洞。钢筋插入孔洞后,采用结构胶填实。钢筋规格为?12@600,上下搭接各500mm,端部焊?6横筋两道,以便与钢筋网扎结。(注:楼板钻孔时不得打断空心板板肋,间距可根据实际情况适当调整)。。。。。。是什么意思
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以想象一副画面: 竖向的垂直筋 从上到下穿过楼层的板面 因为穿过的时候 必然板面有孔洞。 此刻的洞口是个方形的 尺寸为60*60 钢筋穿过洞口后,为了密封起来,我们采用了结构密封胶。 2.钢筋的直径是12 mm 间距为600mm 。 搭接尺寸为500mm长, 在楼层端部处,设置一级钢 直径为6mm的横向短钢筋 将它焊接起来, 目的是为了 与整个钢筋网 扎结牢固 3. 楼板在开孔的时候,不能将空心板的两侧打断, 间距原来是600mm 但是可以依据实际情况进行调整。