• 关于超高增加费的问题

    1.如果在地下室的层高是5.4米。线管暗敷在顶板内。是否需要计取超高增加费? 2.用计价软件的时候,我想针对一个清单来添加超高增加费,但软件会自动将所有清单添加超高增加费? 3.设计图示SC50,是否表示DN50的焊接钢管?为什么实际采购是采购KBG钢管?KBG钢管与SC钢管性质一样? 谢谢各位高手~

    计取

    焊接钢管

    问题补充:第二点 希望有具体操作

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.如果在地下室的层高是5.4米。线管暗敷在顶板内。预埋的电线导管是不需要计超高增加费的。穿线和安装灯具时需要按超高部分人工费用计取的。 2.用计价软件的时候,只需要针对这一个清单 计算即可 3.设计图示SC50,是表示DN50的焊接钢管。KBG钢管与SC钢管是不一样的,KBG钢管是薄壁镀锌钢管。

    2013-03-12 12:11:16 

  • 定额规定:超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的33%计算 1.需要计算 2. 你只需要针对这一个清单 计算即可 将该清单的人工费 33%计算 3.KBG管是国标扣压式导线管 与普通的镀锌钢管是不同的 套用定额的时候 寻找合适的,换算材料。 KBG 质量轻 价格便宜 施工方便 很多工程都用到

    2013-03-11 19:26:47 

  • 1、地下室顶板的电线导管敷设时属于预埋阶段的,要超高增加费,但穿线要计算。墙体预埋要计算超高增加费。 2、当对单一清单计算时,要注意选择,会对全部清单计算是你在选择的时候选择错误。 3、KBG管和SC管是两种不同的管,其单价、综合单价、定额、工艺、用途都是不一样的。

    2013-03-12 01:47:39 

  • 预埋的电线导管不需要计算超高费,因为顶板预埋导管随土建施工时完成。

    2013-03-12 10:14:39 