• 应急照明系统图中本层供上两层应急照明如何计算

    例如:应急照明配电箱在一层,需要向上供电两层,即供电二层和三层,三层的应急照明是由配电箱再引一条回路至应急灯具,还是由二层灯具引至三层灯具,下图中WE1回路与下面回路之间的斜杠是什么意思

    应急照明配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般来说,应该是二层和三层时单独的回路,这样不能因为二层的故障影响到三层,也不能因为三层的故障影响到二层,提高用电的可靠性 就本图而言,二三层确实是一个回路,KM时正常的保护开关,WE1~WE3时单独的蓄电池充电线路(包括零线、地线和充电线),开关KM那棵线是火线。这样,斜线表示一个回路,共四棵线:零线、地线和充电线、火线(开关KM那棵线)。

    2013-03-12 10:54:21 

  • 例如:应急照明配电箱在一层,需要向上供电两层,即供电二层和三层,三层的应急照明是由配电箱再引一条回路至应急灯具,还是由二层灯具引至三层灯具,下图中WE1回路与下面回路之间的斜杠是什么意思 答:这个是说明错误的,应该是上一层的供电。直接从配电箱引出一个回路供电。

    2013-03-12 11:16:06 

  • 我没看其他人怎么说的,这个是个技术问题, 1、此部分叫做集中控制,KM,是接触器,此部分有消防控制中心控制,控制应急照明的。(我们都叫BA控制) 2、计算工程的时候,报价时候注意集中控制就行了,电线电缆的,按普通算就可以, 我不知道说明白了,不明白你在问我吧

    2013-03-12 11:28:38 

  • 计算的时候是要从配电箱算至二层应急灯,再由二层算至三层,而且应该都是4根线是对的。 WE1回路与下面回路之间的斜杠是表示4根线穿在一根管里面的意思。

    2013-03-12 11:44:28 