i_like_ 2013-03-12 13:35:53 | 湖北省 其他专业 | 443查看 9回答
请问这个原位标注怎么处理
支座筋分2排,有个括号,括号里面的钢筋是不是表示不伸入支座,怎么画进去问题补充:图纸说是伸出支座Ln/4,本来第二排就是伸出支座Ln/4,它加括号是不是多次一举呢,有括号广联达还不能识别!
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
7C20 3/(4)的原位标注应该是设计图纸的笔误,按此标注输入,软件也不会认得,直接修改为7C20 3/4输入好了。
2013-03-12 09:11:28
-
你要仔细看看设计说明带括号的意思,是不是说带括号()伸出支座 Ln/4 。如是这就与三排钢筋有关,因为软件默认三排钢筋是伸出支座 Ln/5。在计算设置里可以设置三排钢筋 Ln/4 的
2013-03-13 10:02:57
-
应该是设计院的问题 你可以用/表示第一排和第二排
2013-03-19 10:38:41
-
图集里面没有这种标准方法,看看图纸里面有没有相关说明
2013-03-12 13:37:47
-
你好,结合图看,没有特别含义,就是分为2排和3排钢筋,不深入支座的钢筋用于梁的下部纵筋
2013-03-12 13:46:17
-
画蛇添足设计者的问题,设计标注不规范。只能在原位标注中按平法标注规则去掉括号输入了。
2013-03-12 14:09:08
-
标原位标注是不需要括号的,真是设计的问题。分2排和3排,只需要用/就可以啦。。。。
2013-03-12 06:16:49
-
支座筋分2排,有个括号,括号里面的钢筋是不是表示不伸入支座,怎么画进去 上部支座筋没有不伸入支座筋的概念,只有下钢筋有不伸入支座的说法,应是设计标注的错误,去掉括号按二排或三排去画即可。
2013-03-12 14:25:04
-
设计问题,7C20 4/3 分2排,上排4根,下排3根。 10C20 4/3/3 分3排布置,上排4根,中排3根,下排3根
2013-03-12 14:40:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看