• 请问这个原位标注怎么处理

    支座筋分2排,有个括号,括号里面的钢筋是不是表示不伸入支座,怎么画进去

    伸入

    问题补充:图纸说是伸出支座Ln/4,本来第二排就是伸出支座Ln/4,它加括号是不是多次一举呢,有括号广联达还不能识别!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 7C20 3/(4)的原位标注应该是设计图纸的笔误,按此标注输入,软件也不会认得,直接修改为7C20 3/4输入好了。

    2013-03-12 09:11:28 

  • 你要仔细看看设计说明带括号的意思,是不是说带括号()伸出支座 Ln/4 。如是这就与三排钢筋有关,因为软件默认三排钢筋是伸出支座 Ln/5。在计算设置里可以设置三排钢筋 Ln/4 的

    原位标注

    2013-03-13 10:02:57 

  • 应该是设计院的问题 你可以用/表示第一排和第二排

    2013-03-19 10:38:41 

  • 图集里面没有这种标准方法,看看图纸里面有没有相关说明

    2013-03-12 13:37:47 

  • 你好,结合图看,没有特别含义,就是分为2排和3排钢筋,不深入支座的钢筋用于梁的下部纵筋

    2013-03-12 13:46:17 

  • 画蛇添足设计者的问题,设计标注不规范。只能在原位标注中按平法标注规则去掉括号输入了。

    2013-03-12 14:09:08 

  • 标原位标注是不需要括号的,真是设计的问题。分2排和3排,只需要用/就可以啦。。。。

    2013-03-12 06:16:49 

  • 支座筋分2排,有个括号,括号里面的钢筋是不是表示不伸入支座,怎么画进去 上部支座筋没有不伸入支座筋的概念,只有下钢筋有不伸入支座的说法,应是设计标注的错误,去掉括号按二排或三排去画即可。

    2013-03-12 14:25:04 

  • 设计问题,7C20 4/3 分2排,上排4根,下排3根。 10C20 4/3/3 分3排布置,上排4根,中排3根,下排3根

    2013-03-12 14:40:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题