• 接地母线工程量计算

    案例:某厂主厂房,房顶的长和宽分别为30米和11米,层高4.5m共五层,女儿墙高度0.6m,室内外高差0.45m。女儿墙顶敷设Φ8镀锌圆钢避雷网,Φ8镀锌圆钢引下线自两角引下,在距室外自然地平1.8米处断开,在距建筑物3米处,设三根2.5米长L50×5角钢接地极,打入地下0.8米,顶部用-40×4镀锌扁钢连通,在引下线断接处和引下线连接。 计算式:接地母线(1.8+0.8+3+10)×2×1.039 =32.42m中+3+10表示那部分长度?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 3是距建筑物距离,10是3根角钢接地极之间距离。