• 公称直径是否就是外直径

    在给排水中,管道的公称直径是否就是外直径,无缝钢管32和焊接钢管32在保温层为0的情况下,为什么外表面积不一样
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示

    2013-03-13 09:39:37 

  • 在给排水中,管道的公称直径是否就是外直径,无缝钢管32和焊接钢管32在保温层为0的情况下,为什么外表面积不一样 在给排水中,管道的公称直径不一定是外直径,无缝钢管32和焊接钢筋在保温层为0的情况下,外表面积不一样是因为它的壁厚不一样。

    2013-03-13 09:57:38 

  • 我是个土建预算员,但我知道管道的公称直径即不是内直径也不是外直径。

    2013-03-13 09:48:23 

  • 在给排水中,管道的公称直径是否就是外直径,无缝钢管32和焊接钢管32在保温层为0的情况下,为什么外表面积不一样 工程直径不是外径也不是内经的,如焊接钢管32的,外径是42.25的,内经是35.75如下图 无缝钢管是按照壁厚划分的,壁厚不同外径就不同的

    焊接钢管

    2013-03-13 09:51:17 

  • 给排水中,管道的公称直径既不是外直径也不是内直径,是平均直径,无缝钢管32和焊接钢管32在保温层为0的情况下,外表面积不一样的原因是因为因为壁厚的差异,是得外直径不一样,所以外表面积不一样。

    2013-03-13 12:09:39 

  • 在给排水中,管道的公称直径是否就是外直径,不是,公称直径既不是管道外径也不是管道内径,而是与管道内径相近的整数值,它是为了便于管道和管件的设计、制造、安装施工而规定的一种标准直径。 无缝钢管32和焊接钢管32在保温层为0的情况下,为什么外表面积不一样,壁厚不同

    2013-03-15 09:35:28 