• 关于审核对量双方争论的几个疑问请造价同仁指正

    关于审核对量双方争论的几个疑问请造价同仁指正 本工程为29层加地下室框剪结构,基础桩基承台筏板,三级抗震。 1、 关于钢筋连接方式的争议: 审计方设置钢筋连接方式如下: 1) 柱、剪力墙垂直钢筋直径14及以上采用电渣压力焊; 2) 其他结构构件中HPB235、HRB335、HRB400及冷轧带肋钢均采用对焊连接;(设计中剪力墙竖向钢筋均为φ8) 图纸结构设计说明中六、6说明如下: 对于框架梁、柱及剪力墙边缘构件中的纵向钢筋接头,一级和二级的各部位及三级的底层柱底和剪力墙底部加强部位,宜采用焊接及机械连接;剪力墙的分布钢筋接头,一、二级底部加强部位的竖筋,当直径d>28时,宜采用焊接或机械连接;其他情况当纵筋直径≤28时,可采用绑扎接头。CRB550钢筋严禁采用焊接。(本工程为剪力墙三级抗震) 请对其他结构构件中HPB235、HRB335、HRB400及冷轧带肋钢的连接方式按照图集及规范做出明示。 2、 关于框架梁中间支座处的搭接或锚固的处理 审计方对于框架连续梁的中间支座的底部钢筋为连续通过无锚固,上部钢筋为连续通过无搭接,并说该部分长度已计入定额损耗中; 而图纸结构设计说明中六、7说明如下: (1) 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开。同一连接区段(1.3倍搭接长度)内受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率不应大于:对梁、板、墙类构件为25%,对柱类构件为50%。 (2) 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度任何情况下不应小于300mm。 (3) 纵向受压钢筋的绑扎搭接长度不应小于受拉钢筋绑扎搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应200mm。 (4) 当不同直径的钢筋绑扎搭接时,其Lle,Ll值按小的直径计算。 请问该支座处底部钢筋的纵筋锚固及上部钢筋的搭接是否在定额损耗内? 3、 剪力墙、柱的搭接问题 审计方仅仅对柱、剪力墙垂直钢筋直径14及以上采用电渣压力焊,其他均为对焊,并说该部分可能的搭接长度已计入定额损耗中; 图纸结构设计说明中六、7(9)说明如下: 剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不得小于500mm,竖向钢筋可在同一高度搭接 图纸结构设计说明中六、14中说明如下: 剪力墙身构造详03G101-1第47-48页, 剪力墙约束边缘构件及构造边缘构件钢筋构造详03G101-1第49-50页, 剪力墙连梁、暗梁、边框梁钢筋构造详03G101-1第51-52页。 请问剪力墙、柱的水平钢筋及纵筋的搭接是否在定额损耗内? 4、 基础筏板、屋顶楼板的钢筋焊接问题 基础筏板、屋顶楼板两处厚度及配筋一致,审计统一按照对焊连接, 但屋顶楼板为冷轧带肋钢严禁焊接,基础筏板的底筋及面筋均在基础梁面筋下穿过,无法对焊,我方施工中只能绑扎,该处绑扎的搭接长度是否在定额损耗内? 5、 关于AT/BT型楼梯的楼梯梯板支座端上部纵筋的配筋疑问? 03G101-2图集中第16页中说明3:楼梯梯板支座端上部纵筋按下部纵向钢筋的1/2配置,且不小于φ8@200。现在下部纵筋设计为HRB335Φ14@100,我方认为该处的1/2指为配筋率的1/2,则上部纵筋应该为HRB335Φ14@200;审计认为应该为φ8@200;此处钢筋为梯板上部两端抗剪筋;请问以哪种理解为准? 武汉工程建设集团有限公司 2013.3.12

    问题补充:希望大家继续讨论,发表意见! 对焊在造价领域可没有“一席之地”,那只是施工“节约”的措施但又必须严格按照规范及标准要求。 对焊机械设备体积可否有小、单手提式,对结构中柱、墙、梁、板无论钢筋布置大小、横竖、长短、高低、内外均能深入对付;施工中该设备动作可不小,能让钢筋碰出火花并四处飞溅。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 垂直钢筋直径14及以上采用电渣压力焊,这是对的;其他构件本着合格、经济为原则的前提下,焊接(对焊,单面焊、双面焊)也是对的,但要考虑到施工方法及难度问题,如对焊只能是钢筋加工场地集中加工,然后吊装到安装地,象多跨梁的通长筋、地下室外墙的水平筋、基础钢筋都有可能太长,无法运输及吊装,则要考虑其他连接方法(如机械连接)。 2. 梁的底部钢筋要看图纸设计是否为通长筋,如果是通长筋则无锚固;上部钢筋连续通过,如是多跨梁要考虑接头方式,能否正常施工; 3. 搭接工程量不可能含在定额损耗内 5. 两个条件都必须满足

    2013-03-13 11:20:36 

  • 遇到这样的审计你应该感到高兴,他们水平明显处于下风,不是你的对手,我不懂钢筋算量,但一听他们说钢筋损耗说明他们思维有逻辑错误,钢筋除了加工损耗,在理论上不应该有其他损耗,搭接长度在图集和规范中都有明确的长度,不是他们所说的损耗,清单和定额工程量应该一致。

    2013-03-13 10:47:06 