菜狗 2013-03-13 23:28:27 | 广西壮族自治区 土建 | 1289查看 1回答
廊桥的结构模板用钢管支持,地面需硬化,费用怎么算?
最近在广西一个公园施工,有一个构筑物是廊桥,10m宽,80m长,高4.5m,桥底是夯实的原土。使用钢管支撑模板施工,业主要求硬化10cmC15砼,才能搭设钢管支撑。这个硬化费用怎么界定? 业主认定硬化属于施工单位的技术措施,不能增加签证,就像施工场地内的硬化措施一样,没有增加费用。 我查阅了相关资料,如果按脚手架的计算规则,地面硬化是不包含在内的,需按有关规定计算。但是在模板费用里面,钢支撑,这些项目都没有提及到硬化这个费用。真有点麻烦~
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
合同有关于安全文明施工的相关内容,如果没有约定是可以算的,我们的2008清单后面是有相关文明措施费的内容,你可以查的,里面没有地面硬化的,有也只是临建那区域的,还有定额脚架是不含这个的。
2013-03-13 23:39:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看