• 采暖管道工程未做试压和管道冲洗,定额项中应怎么扣除(山东消耗量定额)

    前辈们好,有个问题请教下,我们工地室内采暖管道、消防管道、给水管道只施工到了一层,剩余的不需要他们施工单位干了,现在给他们决算,这些管道的试压试验和管道冲洗都未施工,决算的工程中是否需要扣除,如要扣除在定额中应怎么执行? (山东消耗量定额)请教下,先谢谢了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果非要扣除的话,借用六册的试压和冲洗,工程量输成负数不就可以了。等于扣了这笔费用。

    2013-03-14 13:20:42 

  • 采暖工程系统调整费可按采暖工程定额人工费的15%计算,其中人工工资占20% 。 可扣除人工费的15% 。

    2013-03-14 11:13:45 

  • 施压包含在管道施工定额施工中,上边的管道没有施工,也就不可能有该项费用

    2013-03-14 11:15:03 

  • 肯定是施工质量不好才被告清退的,我认为至少要扣20%

    2013-03-14 12:21:02 

  • 决算的工程中是否需要扣除,如要扣除在定额中应怎么执行? 是需要扣除,在相应定额中扣除试压和管道冲洗用的洗衣服和电动压缩机的台班就可以了

    2013-03-14 17:19:58 