    DTQ1标高有问题吧?阀板都是-5.05的,这个剪力墙为什么又高了个三十公分,还有这个剪力墙和一层是断开的请问这在软件上怎么设置,

    墙画

    标高

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该有两个筏板的标高,标注-4.85和5.15是两个不同筏板上的剪力墙,这是设计者简便设计的方式,就像有些梁是同一根但是位置不同,高度不同,设计者就会这样标注,表示同一种构件,不同位置的标注。请问第二个和一层时断开的是怎么样的一种情况,如果不连续中间肯定有东西填充,要么就是设计标高时有误,这个建议在研究下图纸,没有什么发现的情况下咨询下设计者,望你早日解决问题!

    2013-03-14 22:04:03 

  • 你好!从截图上可以看出,笩板有两个标高,一个是-5.15,一个是-4.85. 4750高的挡土墙是DTQ1,5050高的挡土墙是DTQ3.

    2013-03-14 11:18:45 

  • 按照这个节点应该筏板基础的标高不在一个标高上,如果在一个标高上是不是有基础梁

    2013-03-14 12:35:09 

  • 按设计要求定义构件。

    2013-03-14 11:15:25 

  • 应该是筏板顶标高不同,墙底标高也不同。

    2013-03-14 12:41:30 

  • 你再对应其它图纸找找看,应该有说法的,再不就问问设计院看是否有误

    2013-03-14 14:21:54 

  • DTQ1标高有问题吧?阀板都是-5.05的,这个剪力墙为什么又高了个三十公分,还有这个剪力墙和一层是断开的请问这在软件上怎么设置, 【你看看最下面的图片就是 - 5.15】