水火连城 2013-03-14 21:27:25 | 山东省 安装 | 954查看 6回答
消防弱电系统图怎么看?他能告诉我们一个什么信息,我能不能和强电一样先根据平面图算出管子,再根据后面写
再根据后面写的nh-rvs-4*1.0-SC15管子乘以4出来线长
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳nh-rvs-4*1.0是电缆,识别时要以电缆项识别,不能乘以4. 你的截图太模糊了,应该放大一些。
2013-03-14 21:43:55
-
和强电一样先根据平面图算出管子,再根据后面写的nh-rvs-4*1.0型号线管长度加配电箱导线预留长度计算线长,nh-rvs-4*1.0按电缆计算方法计算单根长度。
2013-03-15 07:54:43
-
首先看消防联动控制系统图,按系统图分支再看每一个回路。
2013-03-15 08:25:32
-
nh-rvs-4*1.0是表示耐火绞质线,就是4根1.0mm2的铜芯线绞在一起,类似花线一样,一般双绞线用得多,这种四绞线用得少。在定额“管内穿线”中有该项目,不能乘以四。
2013-03-15 00:26:57
-
和强电一样先根据平面图算出管子长度,再根据后面写的nh-rvs-4*1.0型号线管长度增加接头预留长度计算线长。不能乘以4计算导线长度。
2013-03-15 06:03:48
-
同强电算法一致,根据系统图,水平+竖向+预留计算出长度
2013-03-15 08:56:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看