• 消防弱电计算问题

    1.平面图中启泵线与信号线是不共管的,都穿JDG20的管,那么由顶板接线盒至消火栓按钮的垂直段中启泵线与信号线是否共管呢? 2.如果是多栋建筑,有控制室与泵房,其中一栋建筑只走消火栓按钮,请问消火栓按钮需要走信号线与启泵线对吗?分别从哪里引来?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.平面图中启泵线与信号线是不共管的,都穿JDG20的管,那么由顶板接线盒至消火栓按钮的垂直段中启泵线与信号线是否共管呢?到了接线盒下来也是分开管的,防止互相干扰。 2.如果是多栋建筑,有控制室与泵房,其中一栋建筑只走消火栓按钮,请问消火栓按钮需要走信号线与启泵线对吗?分别从哪里引来?只要设计联动,就要走信号线和启泵线。要从控制室引来,连到泵房消防泵上。